以下是引用yming在2015-08-17 21:32:15的发言 >11楼

 同意刚刚入门大侠的意见。不用重装系统。是端口的设置问题。

1、除非你有特殊的端口软件(如玩游戏用的双路网络连接,或专用的两路冗余软件),否则,一台计算机不能同时有2个IP地址。也就是说:使用RJ45插口,就应该关闭WiFi无线端口。反之亦然。

2、如果用网线仅连接1台电脑,那说明网络上没有任何DHCP服务器来给你的PC分配IP地址。这时就必须设置你的PC的IP地址。而不能使用自动获取(“没人”给你分配);你的PC没有IP地址,自然无法和PLC建立PG连接。

3、自己指定PC端口的IP地址,一般应该最好将PLC的地址包含在子网之内。

4、最后,在线访问下会列出存在的很多连接方式、端口。别选错了。




更正下,一台PC,单个网卡可以有多个IP地址。该附加IP地址可以手动添加,也可能由软件自动添加。

自动添加的情况:

比如,安装了博途的PC机网卡IP地址为192.168.0.X/24网段,而PLC所处网段为192.168.2.X/24,在联机时,博途会弹出一个窗口,告诉IP地址不在同一网段,需要添加一个IP地址19.168.2.X(该地址为随机且与本网段设备不冲突),之后该PC机就可以连接PLC了。

手动添加IP方法如下:

在网卡设置页面,右下角有“高级”按钮,打开后,在“IP设置”页面中,点击“添加”即可为该网卡添加多个IP地址。

添加完IP地址后用ipconfig命令查看,可以看到该网卡已有多个IP地址。

见图:

Let's build the automation future!

精华帖版主置评:谢谢分享。还是刚知道一个端口可以手动设置2个IP。-yming