回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

江湖小虾米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    216
  • 精华

    12
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-18 08:56:06

3楼

展开查看
以下是引用yming在2015-08-17 18:10:54的发言 >2楼

变压器 满负荷运行为啥要担心呢?

我们都是因为变压器负荷不满,而要停掉一台,努力让变压器满负荷运行。

此外,你接入的是变频器(含电容),不是电机(电感)。本来变压器下再投入电容就有问题。


问题是现场的变压器满负荷是由于功率因数补偿不到位导致的,建厂设计院设计的时候,采用的是现场个别地方采用就地补偿,配电室采用集中补偿,而且现场的就地补偿容量很小,这台变压器所带的负载基本没有补偿,处于裸奔状态,目前的状况是这台变压器的功率只有0.82,,利用其它变压器采用过补偿,整个工厂的功率因数只有0.85,没有达到0.9的标准,会受到供电局的处罚。另外,这台基本满负荷的变压器受生产线符合的影响,运行声音较原来响很多,并且呈现出比较大的规律性震动,怕出意外,非常担心,必须要尽快解决掉问题,消除隐患。