发布于 2015-08-18 09:07:04

1楼

我发现之前那个思路是对的  只是组态跟接线错了  把cp5613当作主站,cpu315-2dp做从站,在组态的时候就应该先组态cp5613,而且cpu暂时先不联网,然后在pcstation里面吧把cpu315-2dp连接到cp5613的dp网上,这可可能都会连  我也是恰好有本书写了智能从站(300的plc做400plc从站),顺利组态完。再去simatic net的bus nod里面发现网上连接的点不单单只有cp一个地址了  也包括cpu315-2dp了。然后我发现无论是选择pg/pc里面的 internal local  还是pfofibus 模式  均可以顺利下载程序。只是我的cpu sf灯常亮。bf灯闪烁,不过没事  我一样可以直接监控plc。我记得一般这种情况是不可以监控plc的  但是我这样确实可以的 。所以后面我也就在opc scout里面顺利获取数据。之后又用intouch 10.0顺利跟plc通信了。

可能在这里说的不清楚,但是结果还是满意的 。毕竟纯粹自己一个人慢慢摸索做出来的。之前不管是领导或者同事指导的方法感觉都不太对,没有说到点子上。感觉就是组态没说清楚。而且一直让我选择mpi接口,顺便说一句。低版本的simatic net确实只能在组态软件跟编写程序(或者监控plc、)里面选择一个功能,但是在高版本的simatic net,你先装个step7 v5.5.然后再装simatic net2007以上版本。那就可以同时运行组态软件并且监控plc程序了。一句话。实践出真知呀,虽然浪费了大半个月时间。但是最后还是感觉学到了点东西。