1楼

 通过减小P0210的参数值可以降低欠压阀值,,比如设置为360,,欠压阀值一般330V左右吧,,

可以从几方面解决;

1 电压过低,或者存在短时掉电,其他变频器设备是否有这样的问题,确定是不是电网真的存在问题

2 可以激活动态缓冲功能来缓解短时的掉电,减少故障的次数,P1240=3,降低输出频率减少能量输出,

3 如果工艺可以设置自动再启动,,1210=2/3,这个前两天有一个讨论,

4 检查直流母线电压是否正常,运行时检查,跟参数r0026比较一下,,差很大就是检测的问题

5 变频器是在低频段报故障,还是固定频率下就故障,,钳形表测量一下三相进线是否电流差不多,,

 

 

 

Thank you for the support.