恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-18 13:29:08
5楼
P1082就是一个转速的限幅值,,优化完了他回自动设置为你电机同步转速,,
所以说对于优化的电机来说,如果在额定转速以上运行,那么优化完毕要将P1082修改,,否则可能出现,
其他电机都过50了,,就这一个电机老是在50以下运行,前两天刚碰到,,
作为一个保护参数,,你可以设置为1000转,也可以设置为5000转,根据你的要求,就像电流保护一样,
如果转速输入值为4-20mA信号,建议平时运行多少P1082就设置为多少,没有设置断线故障,4-20的信号断
线就会导致电机增速,或者报过流,,故障小事万一发生设备损坏或者人身伤害就麻烦了,,,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主