回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36783
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-08-18 21:16:20

6楼

一共2850A的变压器,不运行400kW的MM440,就被2000A负载带着了,加这400kW的MM440系统,变压器就被用满了。所以只能说这两套MM440放在一个满负荷的电源上了,肯定不行。要么增加变压器容量,要么把它挪到别的变压器二次侧去。


这和补偿柜没什么关系,也和总功率因数无关,如果只带这两套MM440系统,功率因数不会小于0.9的。

我是你的朋友