3楼

F008可能性比较多,进线问题要查,出现问题也要查,直流母线电容还要查。


诊断可以通过监控(参数自己去找):


进线电压?


母线电压?


输出电流?


前两个在稳态时如果低,就查进线或直流母线电容器,包括预充电电路;后一个在动态时高,就查电机和输出问题,包括机械是否有卡的问题。