回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

江湖小虾米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    216
  • 精华

    12
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-19 11:09:37

8楼

原来的补偿柜确是采用全自动的电感加电容补偿方式,有三个自动补偿控制柜,补偿总容量为960KVA,在投入变频器之前,电容柜自动补偿完全正常,这台变压器的整体功率因数能达到 0。95,现在是每台电容柜投入,都有强烈不正常异响,哪怕单独投入一组40KVA电容电流,电流表读数都能达到130A,而正常情况只达到40A,异响也是很大,所以自动补偿装置都被切除了,所以功率因数低至0.82,早上又去观察了,变压器运行电流频繁突破3100A。我也问了一些周围的朋友,都没有遇到类似的情况,没有措施。