原来的补偿柜确是采用全自动的电感加电容补偿方式,有三个自动补偿控制柜,补偿总容量为960KVA,在投入变频器之前,电容柜自动补偿完全正常,这台变压器的整体功率因数能达到 0。95,现在是每台电容柜投入,都有强烈不正常异响,哪怕单独投入一组40KVA电容电流,电流表读数都能达到130A,而正常情况只达到40A,异响也是很大,所以自动补偿装置都被切除了,所以功率因数低至0.82,早上又去观察了,变压器运行电流频繁突破3100A。我也问了一些周围的朋友,都没有遇到类似的情况,没有措施。