回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

江湖小虾米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    216
  • 精华

    12
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-19 11:16:21

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-08-18 21:16:20的发言 >6楼

一共2850A的变压器,不运行400kW的MM440,就被2000A负载带着了,加这400kW的MM440系统,变压器就被用满了。所以只能说这两套MM440放在一个满负荷的电源上了,肯定不行。要么增加变压器容量,要么把它挪到别的变压器二次侧去。


这和补偿柜没什么关系,也和总功率因数无关,如果只带这两套MM440系统,功率因数不会小于0.9的。

斑竹说的对,单独使用这两台变频器,这台变压器功率因数不会低于0.9,但现在的问题是是因为变压器的投入使用,导致自动电容补偿装置不能正常投入,所以整体功率因数才比较低。

我的进步,离不开你的帮助!!!!