以下是引用旎戈在2015-08-19 15:47:56的发言 >8楼

前段时间,变频器报F023,更换了一块CUVC板,上电试机,一上电变频器其报E,检查电源X9:1、2间的电压不到10V。又把该CUVC板更换掉,变频器不报F023及E,不过有点纳闷的是那块的CUVC板怎么把电压一下子拉了那么多,检查CUVC板也那看出有异常的痕迹,只能把该CUVC板当换件处理了!

以下是引用SM AUTO在2015-07-08 08:22:32的发言 >7楼:X9:1、2的电压低于...

引用7楼详细内容:

X9:1、2的电压低于18V时就会报E故障。当供电线路较长且环境温度较高电源供电能力下降时可能会出现这个问题。