出现F003后,问题的关键不是去采取什么措施,而是去确认什么问题导致的这个故障被激活了。


欠压故障与输出和输出,还有直流母线都可能有关。所以要通过监控参数来寻找故障点。比如说,r0026和r0027还有进线电压都可以看出点问题来的。