回复:6RA70励磁触发角触发角不稳定的问题

lxm650

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    868
  • 精华

    109
  • 被关注

    134

论坛等级:至圣

注册时间:2008-05-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-08-20 09:48:20

28楼

我还去测了一下,一台直流电机额定励磁电流17.1A,测量直流电流17.05A,交流电流0.15A。如果你测的交流分量很大,估计像老兵说的,励磁绕组内部有短路的,电感量下降了很多,造成电流波纹大,也就是交流分量大。励磁绕组本身是大电感负载,对电流的滤波效果是比较好的,电流的交流分量应该不大。当然,控制参数不对,造成电流震荡也会造成交流分量大。看你的情况更像是励磁绕组的问题。

精华帖版主置评:真实的测量数据,实践精神值得学习! ---老兵