 WinCCFlexible中组态离散量报警,只能使用word或Int类型的数据。
在WinCC flexible中创建该类型的变量时无法选择内部辅助继电器M。

因此,三菱FX3u系列PLC辅助继电器无法直接在面板上组态报警。


可以使用间接的方法实现,步骤如下:
1.在PLC中先把内部辅助继电器M的值传送给数据寄存器D。
2.然后在WinCC flexible中定义word类型的变量访问D区。
3.使用新定义的变量组态离散量报警。


 