回复:S120驱动器能不能用V90的伺服电机

anxiao

  • 帖子

    210
  • 精华

    11
  • 被关注

    127

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-20 10:32:53

4楼

展开查看
以下是引用Tech.Wing在2015-08-19 22:56:11的发言 >3楼:cu305呢?直接将编码器接cu吗?

CU305也可以啊,V90的电机只能选择增量编码器的,直接把编码器信号接到SUB-D 15针的端口