这两台变频器前面有输入电抗器吗?如果有,那就在前面加变压器隔离吧。花钱呗。
安装进线电抗器是一种方法,但是能不能起到作用,参数如何确定。安装大容量电抗器,现场电源线路240平方的电缆要重新布置,控制柜需要移位,但空间非常有限,变动比较困难,这都是非常实在的问题。通过多方了解和查阅资料,现在基本能确定产生补偿装置不能投放的原因,就是变频器发出的高次谐波。变频器的投入,改变了变压器电源系统的高次谐波成分含量,原有的滤波补偿装置固定频次的谐波进行补偿,现在网络参数不匹配,谐波电流频率与并联谐振频率相同或接近,电网和电容器及电感产生了谐振,谐波电流放大,导致了补偿装置异响和大电流。现在在找专业的谐波补偿厂家或者供电局来测量,重新计算补偿参数,提出处理意见。