恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-20 19:55:30
33楼
装置的额定励磁电流是25A,而电机的额定励磁电流只有9A。通常电机额定值为装置额定值的70-80%是比较合理的。因为装置对所有参数的计算最终都是转化成标幺值,而标幺值的灵敏实际上是取决于采样的分辨率。P076.02设置为50%或60%,相当于减小标幺值的分母,从而提高了分辨率。
当你把P076.2提高时,相当于让装置的分辨率降低,也就是对电流的变化不敏感,比如说,实际变化了1A,但装置仅认为变化了0.5A,那自然它做出的反应就迟钝的多了,你观察触发角,也就稳定的多了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主