回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-21 11:19:50

14楼

首先来分析你的情况,肯定是谐波造成的。因为非线性负载(变频器等)会引起电网电流、电压发生畸变,系统中谐波存在,在电容器上会增加负荷,反应为对电流更高的损耗,过热过载,缩短电容寿命或者电容不能投入。你的情况正是如此。

解决办法;

1,就是Z侠所说,需要变频器侧加进线电抗器,主要是为了防止变频器对电源的干扰。

2,电容器需要加串电抗器。串联电抗器主要是抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成伤害,避免电容器装置的接入对电网的谐波放大和谐振发生。按照我们的实际经验,一般变压器所带负荷的非线性负载小于15%时,常规的补偿电容即可,如果大于这个数建议在补偿电容回路中串联电抗器。如果非线性负载大于60%,就必须加有源滤波抑制谐波了。

3,变压器的最佳运行时,负荷80%左右,你的变压器所带负载未加两台变频器前,已70%多,加上后本身就接近100%,这对变压器来说是不安全的,所以首先最好变压器加大或者这台变压器上停用部分设备。


精华帖版主置评:讲得很不错。kdrjl