回复:6RA80与笔记本上的Starter软件连接的问题

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-21 12:48:42

14楼

展开查看
以下是引用老兵在2015-08-20 20:03:30的发言 >12楼

?1、你的USB转RS485是不 是工业级专用芯片?如果不是,那很容易出各种莫名其妙的问题。因为这个STARTER与DCM通讯是,数据量巨大,稍有问题,就掉线。

2、是否用了虚拟机?反正我在虚拟机下运行STARTER时,也是各种问题不断。

3、还是建议别用PPI了,换其它的吧。真正调试起来,你会发现1.5M的通讯数率都有点不够用,更何况你现在的38.4K?


今天西门子的客服回电话了,说他们的测试结果:走232通讯,38400和9600都可以连上,但是19200不行。他们找的电脑上是自带串口的。所以建议我降低波特率到9600再试试。过两天我会将所有波特率段都测试下,看看效果,到时候再说吧。


不过西门子客服对我目前遇到的难题,还是没给出具体的解决方案。


需要说明的是:我的确是在虚拟机里的xp系统下开starter连接80的,电脑本身的操作系统win7 32位,装starter的时候提示我装了PLC200的那款调试软件,我不想卸载,所以才在虚拟机里安装starter的。


另外,转换器是否是工业级不清楚,但我用它都调试了十几个项目里的70或其他带485转USB工况的设备,而且很多都是带变频器干扰的场合,所以转换器的问题,我觉得可能性不大。


感谢老兵的详细解答。。



努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com