回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-21 13:36:45

15楼

展开查看
以下是引用江湖小虾米在2015-08-20 13:30:19的发言 >11楼

安装进线电抗器是一种方法,但是能不能起到作用,参数如何确定。安装大容量电抗器,现场电源线路240平方的电缆要重新布置,控制柜需要移位,但空间非常有限,变动比较困难,这都是非常实在的问题。通过多方了解和查阅资料,现在基本能确定产生补偿装置不能投放的原因,就是变频器发出的高次谐波。变频器的投入,改变了变压器电源系统的高次谐波成分含量,原有的滤波补偿装置固定频次的谐波进行补偿,现在网络参数不匹配,谐波电流频率与并联谐振频率相同或接近,电网和电容器及电感产生了谐振,谐波电流放大,导致了补偿装置异响和大电流。现在在找专业的谐波补偿厂家或者供电局来测量,重新计算补偿参数,提出处理意见。


以下是引用kdrjl在2015-08-19 20:08:07的发言 >10楼:这两台变频器前面有...

引用10楼详细内容:

这两台变频器前面有输入电抗器吗?如果有,那就在前面加变压器隔离吧。花钱呗。

进线电抗器尺寸很小,无需对柜子内进行多大的改动,电抗器你最好使用箔绕的即可,尺寸小,抗过载能力强,最好使用原装西门子的,尺寸会更小点,国产的上海鹰峰的也可以,尺寸估计大概在400*250*250mm,一般柜内只要有点空间就可以。

也无需找设计院来计算,你的变压器2000KVA,现在补偿容量960Kva,差不多,一般我们计算都是按照变压器容量的50%-60%选择补偿容量。

现在一般柜子都是在一台300Kva左右,你现在3各柜子基本可满足。功率因数达到0.95-0.98没问题。

精华帖版主置评:分析的很好。kdrjl