我的是S7300系列的,CPU是2个CPU315-2DP冗余的,现在BF和SF灯都报错,并一直在STOP状态,连接CPU诊断缓冲区内容为:没有装载DB,由STOP命令引起的STOP模式,请请教各位大神怎么处理
这是文本:模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 2.6.6
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-WNU818412008
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 457F
由 STOP 命令引起的 STOP 模式
用户程序中的断点:启动 OB(OB 100)
优先级: 27
FC 编号: 100
模块地址: 2860
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
11:25:53.092 2015-08-21
事件 2 / 100: 事件 ID 16# 253A
没有装载 DB
DB 编号: 9
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先级:27
内部错误, 进入的事件
11:25:53.076 2015-08-21
事件 3 / 100: 事件 ID 16# 253A
没有装载 DB
DB 编号: 8
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先级:27
内部错误, 进入的事件
11:25:53.076 2015-08-21
事件 4 / 100: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:由 STOP 命令引起的 STOP 模式
启动信息:
- 启动使用修改后的系统组态
- 在设定值和实际值之间有差异
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电后的自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
11:25:53.075 2015-08-21
事件 5 / 100: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
11:25:52.232 2015-08-21
事件 6 / 100: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
11:25:22.131 2015-08-21