恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-21 16:57:50
17楼
首先来分析你的情况,肯定是谐波造成的。因为非线性负载(变频器等)会引起电网电流、电压发生畸变,系统中谐波存在,在电容器上会增加负荷,反应为对电流更高的损耗,过热过载,缩短电容寿命或者电容不能投入。你的情况正是如此。
解决办法;
1,就是Z侠所说,需要变频器侧加进线电抗器,主要是为了防止变频器对电源的干扰。
2,电容器需要加串电抗器。串联电抗器主要是抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成伤害,避免电容器装置的接入对电网的谐波放大和谐振发生。按照我们的实际经验,一般变压器所带负荷的非线性负载小于15%时,常规的补偿电容即可,如果大于这个数建议在补偿电容回路中串联电抗器。如果非线性负载大于60%,就必须加有源滤波抑制谐波了。
3,变压器的最佳运行时,负荷80%左右,你的变压器所带负载未加两台变频器前,已70%多,加上后本身就接近100%,这对变压器来说是不安全的,所以首先最好变压器加大或者这台变压器上停用部分设备。
1。说的很好,以前还没真正注意谐波的危害,遇到最多的问题就是通讯故障,变频器和布线按要求老老实实的做好屏蔽措施,问题也不是很多,不过遇到解决不了的故障也头疼。这台变压本身就接有负荷将近120KW的变频器,估计那时候电网中的谐波含量还处于一个相对较低的水平,系统影响不是很大,所以补偿装置也正常运作。这次投入两台合计400KW变频器,电网中谐波含量大幅增加,量变导致了质变,这两台变频器成了压死骆驼的最后一捆“稻草”,导致了补偿装置彻底不能使用。
2。厂家提供设备的时候,没有考虑谐波,我们也有很大的问题,也没有考虑谐波,都以为现有负载本身120KW的变频器,使用也没有问题,也没有过多地关注,结果就是这样。
3。关于变压容量不够的问题,公司设计的时候都是以变压器容量的70%来考虑的,这回增加功率,变压器负荷加大,所以更换大容量的变压器的事宜已经提上日程了。
这次得到一个教训,做技术的人员做事不注重细节考虑周到或者心存侥幸,最后受尽折磨的肯定是自己。
精华帖版主置评:嗯,分析的太好了。凡事都要有一个经验和教训的总结。这就叫吃一堑长一智。为日后提供了好的经验。防止犯重复性的错误。也算交学费了。(kdrjl)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主