增加电容,电抗时,最好使用一个厂家的,最好有专业厂家来在原柜子基础上改造。
最早我们曾自己加过电抗器,但是普通电抗器很快就坏掉,谐波引起普通电抗器发热,线性度下降,后来使用调谐电抗器,调谐电抗器设计和出厂时都考虑了此情况,使电抗器能够在电网畸变的情况下电容补偿应用。
另外还有一个非常重要的就是电抗系数的选择。电抗系数表示LC回路中电容器和电抗器的阻抗参数,三相非线性负载时一般使用7%电抗器,用于抑制5次及5次以上谐波,其所对应的非调谐频率为189HZ,介于3次和5次谐波频率之间,可避免谐振。
但我们正常使用时一般根据目标谐波选择5%-7%之间的电抗系数的电抗器。电抗系数越大,对电容越好,电容电流越小,电抗系数越小,谐波吸收越好。
所以最好让专业厂家检测以下谐波,根据谐波含量选择电容器和电抗器。如果自己做,一般选6%电抗器即可。