恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-21 22:26:19
12楼
还真让你说对了,现场处理过程,一台控制器因为电机绝缘下降,引起可控硅损坏。
因为我们也做过不少直流调速器,可控硅的调速器大多只有稳流环节没有限流环节,出现匝间短路或对地短路全指望快熔了,往往保护不住,但电机短路导致炸机的情况还是很少见的。而高频控制器虽然保护速度快,限流周期短,但价格也相当昂贵,况且短路会出现什么后果很难说。