回复:变频器与环境温度的关系

aa13123

  • 帖子

    4600
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-08-22 09:12:31

6楼

我单位传动室就配有空调,温度一年四季都控制在25度,但在夏秋雨季还开启除湿机。

       夏季出现柜体结露现象就是满屋子传动设备停机配合外部机械设备检修时,这是因为传动室即使保持温度25度,但传动柜内功率元件等运行时温度要高于这个值,如传动设备停机,室内空调会很快让传动柜温度降到25度,这个温差的快速变化将直接导致传动柜结露,进而接地检测系统报警,到检修结束后传动设备会因报警而运转不起来。

      现在处理的办法就是在传动设备将要快停机时,就关闭室内空调,让传动设备运转时散发的热量提高传动室的温度,最后停止时基本就和室外温度一样,传动柜因是向慢速外传递热量而不会产生结露,开启的除湿机又可以使室内比较干燥。