设备调试完毕以后正常运行。隔个几天现场汇报来说,PLC转入了待机状态RUN(黄灯),第一次没注意跑到现场连上电脑,PLC运行状态转到RUN,设备又跑起来了。然而过了几天,这种状况再次出现。
因为运行模式是默认的暖启动-上次运行状态。第二次出现这种状况来改成暖启动-RUN就没再发生了。
现在是要讨论为什么会出现这种状况。
1214C的PLC,连接了多个通讯仪表和AIAO,这些想比都是没没问题的。怀疑出问题的是与1214C通过网口走Profinet协议的一个G120C。说来G120C也是非常奇怪,从来没见过变频器自启动需要40秒的,也就是开机以后,显示面板一直报CU busy,40秒以后才转成Ready的,再需要花8秒才能建立好PN的连接。也就是说,开机到CPU与变频器建立好连接,就花去了45秒(没有夸张,特地手机秒表测过)。然而就我在现场的状况看,即便这样也没有问题,特地试过反复开关机都没有问题,事实就是这种自动转成Stop模式的事情就是间歇性发生了。
还有就是分布式I/O参数分配时间是默认的60s,但是按解释,即便超过60s,CPU也应该是进入Run。