说起规范接线自己感受很多,想说的也很多。我们是设备制造厂家,设备发往最终用户都离不开设备的安装,接线,调试。很早以前公司生产的设备比较简单,电气接线很随意,用户也都是一些小企业,对规范接线也不提出要求,只要能生产出合格的产品就行。随着设备制造的复杂化,对电气的设计,安装及调试要求越来越高,用户也由小企业,变为中大型企业。记得那是几年前的事了,我们的电工接线时由主控柜到操作箱放的线,没有按设计部门的放线表放线,本来图纸设计DC24V和AC220V的线,是分开布置的单独电缆,他为了省事直接用一根电缆内的导线分别接DC24按钮线和急停的220V按钮,导致正在运行的带材从设备上掉下来。通过这次的教训公司领导也开始重视电气的规范接线及调试问题,首先是要求设计部门图纸的设计符合现场安装要求,并对公司电工做了规范接线的培训。

1:现场安装要求电缆桥架要求最少两层,下面一层放置动力线,上面一层放置信号线完全隔离开来,电柜内动力线和信号线也要严格分开布置走线。

2:屏蔽线要求剥出的线越短越好够接就行,屏蔽线必须接到PE端,接变频器的屏蔽线必须360度接地,裸露的屏蔽层必须用绝缘胶布按规范包好。

3:接线时信号线一般剥线7-10mm左右,软线不允许直接接在端子上,必须选用合适的接线鼻子压牢后接到端子上。

4:电柜到设备上的电缆必须固定好后再接线,设备上的接线必须穿管做好防护后再接线。

通过以上措施的整改并要求现场安装人员严格执行后,保证了设备的顺利调试,并获得用户认可。下面是我们最近设备的安装接线部分图