前段时间随着气温的升高我们的MM430变频器报也不听话罢工了,频繁报F0001故障,且不能复位,要拆掉变频器侧的电机负载线后方可复位,而且没有规律。公司八台设备共用了16台MM430-45KW的变频器,8台MM430-11KW变频器及8台MM440-3KW变频器。以前也报过F0001故障,通过自己对接插件的紧固,运行时拆掉面板及对电机做优化,效果不是很明显。现在主要是45KW的风机变频器不定期的报F0001故障,这次准备下点功夫彻底查一下原因。拆开变频器检查,查看I/O板接插件也没有出现过氧化现象呀,继续拆电机线及直流制动的线(见图)终于发现问题了。灰尘很多,由于电机接线端子就在变频器的冷却风扇上面,,加之变频器安装在靠近电柜底部离电缆沟很近,风扇转动的同时电缆沟的潮湿灰尘带上来堆积到电机接线柱附近,夏天空气潮湿,造成变频器不规律报F0001故障而其他16台小变频器为什么从来没有报过过流故障,就是因为M4系列的小型变频器电机接线端子的结构决定的,看图后我想大家就明白原因了。用棉球蘸无水酒精对灰尘彻底的擦拭并用风机风干后再装机故障彻底排除。
最后一张是处理完灰尘后的图片