说起接线我最近遇到一个问题不知道如何解释,在一个客户处一套设备用了有6年了,最近我们加了一套储罐之后客户反映他们在使用的时候会出现变频器报警而且还会出现急停报警,他们怀疑是我改的程序问题,其实我对于他们这部分根本没做修改,新增的储罐使用独立的CPU没有新增DP站点需要用的状态命令是通过以太网通信过去的,布线的时候有个电机走的是动力桥架,以太网通讯也没问题,最后我在查问题的时候发现是由于一个电机启动而引发的掉站出现DP总线上的一系列报警,电机一启动就会掉站每次这样,他们反映以前是好的现在我们改了以后出现问题了,当然他们的话我不能否认,当然这个电机的线我们确实没动过与我们走的也不是同一个桥架,在检查时发现这个电机线和DP线还有几根信号线是用胶带裹起来的是他们去年12月新加的,7.5kw的电机用的是10平方的软芯线,当然找到问题就把电机线与DP线分开但是还放一个线槽,分开后问题解决了,但是很不稳定变频器报F700过一段时间就报,随即将P2040从20MS改为100MS后发现故障好一点但是还是不稳定,没办法将电机线从桥架里拿出来临时绑在桥架外面测试发现问题没有发生,其实我就很怀疑,这套设备有一些动力电缆与DP线放到一起都没事为何就这个电机就有事启动的时候发现变频器读过了的电流才1点几安怎么就有问题了,我重新放线的时候发现他们的DP线竟然跟380的进线有耦合走在一个桥架里面紧挨着因为这个设备不能停现在还是这样的他们以前也是这样为什么就会没有问题呢,他们的进线是240平方的4芯线为什么没事而一个7.5KW的电机就会有这么大的影响?是不是这个电机的线太粗了(10平方)导致的呢?其实我现在还是很疑惑这个问题,当然DP线动力电缆分开是必须这样的变频器接地等等这是明文规定,可是有些问题还是不好解释啊。软芯线与硬线,小功率用粗芯电缆是不是抗干扰能力不同呢?按理来说应该不会啊。
和7.5KW电机线的粗细是没有关系的,你的问题还是干扰的问题,原来没有问题并不代表增加系统就没有问题。也许干扰本身就处于临界状态,增加系统和老系统通过以太网连接会不会造成系统通信部分信号衰减引起
掉站.