接二连三烧变频器,不知为何?急啊!

1991

30

2015-08-23 19:51:31

 公司新到一条德国进口设备,其中一部分电气用的是SINAMICS G110系列的变频器。上周开始调试设备,刚运行没有多久,其中一只变频器整个趴窝了,这只变频器是1.5KW的,下面带的电机也是1.5KW的(西门子的)。检查电机侧都是好的,没有烧。确认是变频器烧了。问德国调试工程师,他也说不出原因来,说让德国公司那边再发个过来。后来为了把设备开起来,这台设备不用也没有关系。第三天,又有2台同样型号的变频器也烧了,到了今天,又有1台烧了。哎,设备都开不起来了。德国给出的解释是,公司电网的电压太高。不会呀,实测是227V(两相220V进行,三相220V出,6SL3211-0AB21-5AA1),应该不算太高,再说变频器能够承受240V的输入电压啊。每次烧的时候都伴有“砰”的一声响。再继续检查,上面的25A保险丝也烧了。换新保险丝后,变频器输出侧相间电压均为0v,但对地电压却有140V,不知道是为什么?

德国方面的解决办法是让我们把1.5KW的变频器换2.2KW的,我在想这会有用吗?

群里有没有类似经历的,求助。