 看手册:

G110-GSG-zh.pdf

 实际可以在200-240V +/-10%范围内运行。和现在的 SINAMICS V20相似。 

另外,这句话“单相供电必须是“火线”、零线、地线(带有接地端)。” 实际上还不准确!

准确的说:

1、确保是中性线为接地供电系统,应该是断开变频器,测量电源的零线和PE(地线)是导通的。电阻值越小越好。

2、在供电的所有时间(未接变频器),以PE为参考点,测量零线,在任何时候都不会出现>40V的峰值电压。

如果你是 IT电网供电,那就断开 Y电容,然后再使用。