回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

@小电工

  • 帖子

    421
  • 精华

    5
  • 被关注

    54

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-24 07:49:53

22楼

你这个2000的变压器低压侧除了带有这两台新加的变频器、还有其他什么设备?是否是大功率、冲击性负荷?还有你需要观察一下当电流达到过负荷边缘时都有哪些设备在运行?是否有其它大型设备(新加两台变频器除外)启动?另外你还要注意你的电压、鉴于楼上几位大侠给你提的建议、我再给你提个醒

  1. 你的系统容量是否足够,变压器扩容,变压器高压侧电缆载流量够吗?变压器上一级是哪?厂内变电站?还是供电局?如果是供电局、扩容还要去供电局申请负荷的,不是说换个变压器就完事儿了。供电局没有负荷往下批、你换个一万的变压器也没用。