恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-24 07:49:53
22楼
你这个2000的变压器低压侧除了带有这两台新加的变频器、还有其他什么设备?是否是大功率、冲击性负荷?还有你需要观察一下当电流达到过负荷边缘时都有哪些设备在运行?是否有其它大型设备(新加两台变频器除外)启动?另外你还要注意你的电压、鉴于楼上几位大侠给你提的建议、我再给你提个醒
你的系统容量是否足够,变压器扩容,变压器高压侧电缆载流量够吗?变压器上一级是哪?厂内变电站?还是供电局?如果是供电局、扩容还要去供电局申请负荷的,不是说换个变压器就完事儿了。供电局没有负荷往下批、你换个一万的变压器也没用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主