增加大型设备,不进行系统的负荷计算。这根本不是什么细节考不考虑的问题。
这两台装置的运行的计算负荷为额定的70%,现在实际运行负荷在60%-70%,说明计算还是比较准确。按照计算,变压器的实际运行电流在额定下100A左右波动,偶尔会过负载,不会很频繁。现在是因为没有电容装置补偿,所以实际运行电流能达到3000A左右。至于变压器的扩容和供电局容量申请前期已经做了不少工作,因为涉及各方面的具体情况,还没有实际落实到位。