天际5824:请教个问题:S7-200程序中,我用一个sm0.5(1秒时钟脉冲)的脉冲上升沿对VD1000进行浮点数加1.0循环累积,然后再对VD1000除以3600.0,即可得出设备运行的小时数时间。现在的问题是当设备运行时间累积到9321时就不再累积了,程序中发现VD1000的数据不再增加了。3600*9321=33555600,浮点数范围为+1.175495E-38至+3.402823E+38,说明没有超过此范围,这是什么原因呢?

当对VD1000加100.0循环累积时,VD1000的数据又会增加了!

 

下面是我对这个问题的分析:

这个问题可以给出精确的数学解释。

浮点数的精度与它的尾数有关,其尾数为二进制小数1.m,m为23位的小数。所以浮点数的精度为24位二进制有效位数。2的24次方为16777216。

楼主用浮点数能计的最大的数是3600*9321=33555600,该数除以2为16777800,与2的24次方16777216非常接近。在33555600附近加1.0加不上去,不是因为浮点数不能表示更大的数,而是在做加法的时候,1.0和33555600.0相比太小了,比33555600.0的尾数最低位(也是浮点数的最低位)的值的一半还小,所以相加的时候1.0被四舍五入忽略掉了,累加值不会增大。

解决的方法:

改为双整数的加法,双整数的有效位数为32位,以秒为单位计小时数够用了。最多可以计1193046小时。