1200的信号板,采集电压的问题

  1. 信号板型号,SB 1231 1*12位,模拟量输入 ,型号 6ES7-231-4HA30-0XB0

  2. 一共4个接线点,R 0+  0+  0-

  3. 根据接线示意图,将R和离它最近的0+短接,剩下的0+和 0-,接电压的正负,或者电流的正负

  4. 有一个模拟量电压装置,需要采集,在不短接R和0+的时候测得的电压是2.3V,不稳定,如果,短接R和0+,测得的是1.6V,很稳定,但是电压不变化了,只有变小电压,测出的电压才会变化,如果,变大电压,电压没有变化,但是这个时候,如果去掉短接R和0+,电压就恢复正常了

  5. 有一种鱼和熊掌不可兼得,短接,读数准确,但是,电压不变化

    不短接,电压变化正常,但是读数不准确