回复:【分享】又一例环境问题导致的LOGO!故障

SIEMENS-XP

  • 帖子

    254
  • 精华

    3
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2011-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-24 11:41:50

5楼

实绩上主要是内部元件未涂三防漆的缘故、拆开200 300 1200的PLC 拆开LOGO看下就知道了,400有但是没拆看,变频器好像只有G130这样的涂了这种三防漆。现场设备一个是做好箱体的防护、一个是提升元件等级。前几天刮台风、冶金吊控制盘进水了,还好里面的降压控制器、频率继电器等主板都涂了三防漆、一点事没有、把端子排和接触器擦干净烘干开机,手里有个TD400 现场工作环境不是很好、有水气烧坏了,酒精洗干净后喷上CRC70 三防漆、用了1年多还没见问题。供各位参考