以下是引用北雪雪纷飞在2015-08-23 17:33:46的发言 >3楼

 

经常碰到现场的PLC不动作,或者电脑死机,先看看是否有灰尘,环境是否潮湿,

有一次一个200的PLC一直启动不起来,现场有点潮湿,感觉是不是集成块的管脚接触不良导致的??

停电将PLC拆开,先用压缩空气吹了吹,用放大镜看了看集成块的管脚,发现有几个管脚有生锈的迹象,那就试试,,用酒精先擦干净,,再用刀片的尖一点一点的打磨,有点费劲,收拾完毕,上电启动正常。。

前几天的LOGO也是这样的问题,屏幕显示,有电源,屏幕中间有两个倒立的三角,晕??这是什么意思?求援高侠。。,吹灰?奥,处理完就正常了,,,

 

 

那个是沙漏  应该是刚启动时候等待那种

相互学习 共同进步