回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-08-24 12:46:13

25楼

 楼上各位大侠已经讲的很清楚了。

1、变频器的进线电流,因为三相整流存在,其电流基本上是与电压同相,因为其电流是脉动的、非正弦波,所以其实际电流峰值要比“表”显示的电流有效值高很多。

2、当接入到电力变压器上,且负载容量接近或达到变压器容量时,这种脉动电流必将导致电压波形畸变。只要电压不是正弦波,就必然含有高次谐波。所有高次谐波电压分量都很容易通过投入的电力电容(因为那些电力电容是按正弦波电压配置的),而现在则要对非基波部分充放电。导致通过电力电容的电流过大、发热。(电压波形正常时,电力电容仅对无功相位做矫正。)

3、因此,不一定需要变压器扩容。要做的就是测量记录电压波形(谐波成分),在变频器前端配置适合的电抗器,直到电压波形基本上为正弦波。这时变压器配电室投入电容就不会有问题了。