这不是我分析的。SINAMICS 工程师手册中就有。

情况、分析和楼主描述很相近。

贴几张图你们看看吧。


谐波分析:

解释一下;PCC是指供电接到母线排的连接点。

RSC>>50,是指变频(逆变)容量相对电源容量很小,例如:100kW的变频器接入到几兆伏安容量的电网。

RSC=50,相当变频器容量大致占30%-50%的变压器容量的负荷

RSC<15,是指变压器只拖动相当的变频器,容量相当。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:这个不错,针对问题的理论依据分析。这是最好的观点支撑。