恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-24 15:27:23
2楼
不知道怎么改成 分享 贴,既然是分享,就在分享一些smart 的使用问题总结,希望大家都能分享交流。
1、 问:S7-200 smart CPU掉电数据保持和s7200区别?
答:S7-200 smart CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容),但永久保存的存储区的范围最大为10K。对于未设置为数据保持的存储在RAM 中的数据,一旦掉电其数据就会丢失。超级电容可以用于保持实时时钟,一般上电24小时后通常保持7天。
2、 问:smart密码可以破解吗,忘记密码怎么办?
答:还没听说有破解方法,如果忘记密码,只有一种选择: 使用存储卡。1)存储卡做复位为出厂默认,2)存储卡做新程序传输。
3、 问:S7-200 smart 做modbus通讯应该注意什么?
答:库程序调用需要填写端口,0=CPU中集成的 RS-485,1=可选信号板上的RS-485 或 RS-232。所以两个端口不能同时做主站或同时做从站。
4、 问:S7-200 smart 模拟量接线需注意什么,数值换算有库吗?
答:扩展模块有双层端子的,如EM AM06,DC24V电源是接到下层端子上。模拟量换算值是0~27648,4mA对应值为5530。模拟量库可以用s7-200的模拟量库,把s7-200的模拟量库后缀.mwl改成.smartlib,在STEP 7-MicroWIN SMART 软件库添加库即可。
5、 问:S7-200 smart IP设置有个网关是什么,需要设置吗?
答:一般不需要设置,网关是一种网间连接的协议转换器,一般用于不同网段的连接,如192.168.0.x与192.168.1.x 需要通讯,我们可以设置网关解决。
6、 问:S7-200 smart 的opc软件?
答:PC-Access与PC-Access SMART 都可以,TSAP可以设02:00,02:01,03:00,03:01 。安装路径个人总结,不知道原因(总是会报错误,这样路径安装不报错了):
PC-Access在win7下安装时路径选C:Program Files,PC-Access smart在win7下安装时路径选D:Program Files(x86)。