回复:S7-200SMART控制V90伺服绝对值定位的问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-08-24 16:57:18

1楼

没有机械上的参考点,是不可能的。你说程序的0跟机械的0怎么对应?绝对不绝对只是丢电后上电能不能知道自己的位置,而不是要不要找零的问题。绝对的也要找零啊,只不过安装一次不拆卸的话可以永远不用找第二次。除非电池没电。

退一步。有可能你的机械真的是任何一个地方都可以作为原点,根本没有0位的概念。好比一条传送皮带送一件东西走一米停一下走一米停一下。根本不需要理会皮带用哪个部分接住东西。只管每次走一米。机械到底怎么样,只有你知道。这种情况下就不需要绝对了。随便上电都可以开机。

你最好可以形容一下你的设备是什么回事。