1:2.2kw的变频器应用25A的快熔,选型有点大,估计10A的就可以了,,

2:快熔作为保护元件却没有起到作用,不知楼主使用的是什么类型的熔断器,建议使用半导体熔断器,,

3:根据6楼说明,上电变频器是没有问题的,也就是说整流中间回路没有问题,IGBT烧了,是否是误触发的问题,变频器本身的问题,或者EMC的问题,即使输出短路也会有相应的故障,西门子的检测还是很准的,

前几天一个书本的70一上电就响了,拆开检查发现IGBT短路,前几天还是好好的,怀疑可能是CUVC的问题,因为CUVC是一块损坏的,报E故障,,想试试是否还能用?

4 :对于一批变频器,有可能存在问题,我碰到过几十台S120的CIB有缺陷,导致误报故障,后全部更换,,

 