恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-25 22:12:17
39楼
这跟动态补偿没啥关系。只是因为变频器前端没有处理好,致使电压波形畸变过大,导致补偿电容器不能投入。
这类问题因为节能产品、整流器件应用(从工业到家庭、电动车充电等等)越来越多,而且都是在相同相位,这将是不可避免的。换句话说,20台11kW变频器和一台200kW是一样的。同样不能小看数量庞大的充电器。
迟早问题会暴露出来的。
为啥国外有EMC要求,我们这里没有这些强制要求?只要能省则省。对吧?一切向“前”看。
这一点很赞同Y版。
首先来说,谐波是由于加变频器后产生的。致使电容投切不能正常,不仅没有起到补偿作用,反而对谐波放大。
变频器前端加进线电抗器能减少变频器产生的谐波对电源侧其他设备,包括电容的影响。
电容补偿用的再好,只是起补偿的作用,并不能抑制谐波。之所以用加电容电抗组合补偿,其中所加的调谐电抗器可以吸收部分谐波主要作用是减少谐波对电容的损坏,使补偿正常,并不能解决谐波。
要解决谐波问题,应有专用的滤波器来完成。电容补偿不能起解决谐波的作用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主