这办法不错,看你这是给逆变器做的测试,那变频器怎么做呢?
引用13楼详细内容:
我这里遇到的F025 F026 F027基本都是IGD板(IGBT上面那个驱动板)上的光纤发射管(白色那个)老化引起的,以前也有发帖,我们这里设备运行10多年了,每年隔三差五的都要处理这样的故障好几次,也就是更换光纤发射管,更换装回IGD板后,我们是这样测试的,拆除变频器进线熔断器已及电机线(断开两相即可),进线直流接入24V直流电源 设置: P60=5 P100=1 P60=7 P372=1 模拟运行 P443=58 P554=1 按面板启动变频器,给定频率,测变频器三相输出约交流18V,三相平衡的话,就基本确定没啥问题了,然后恢复变频器相关参数即可.
交流变频器给交流输入任意两相接入DC24V应该也是一样。