展开查看
以下是引用yming在2015-08-25 09:24:49的发言 >8楼

 变频器的模拟量输入口通常就是用于给定和反馈。

用于那些精度要求不高的场合,就像开车踩油门的给定、压力、流量的给定、砂轮机的转速等等;这些模拟量反馈则通过端口的数字滤波来消除干扰毛刺。

通讯则可以采用同步10毫秒、等时同步1毫秒、PorfiNet 50-100毫秒。


变频器精确定位的话,变频器是否还得增加编码器接口板。

增加电路板的作用是变频器的模型更加准确

不使用编码器的话,模型不是太准确。

我是这样理解的,如果不加编码器的话,使用V/F模式,变频器会认为给定电压和输出频率是正比关系。

但实际情况有可能并不是正比关系,特别是在低速段。

不知道这样理解对不对?还请斑竹指点。