以下是引用禾好在2015-08-26 07:25:02的发言 >42楼

还是拿数据说吧。Sizer有个谐波计算的功能,我用200kW的MM440,用于2000kVA电网下,产生谐波数据如下:比对的是谐波要求苛刻的IEEE519。

电压谐波只有1.81%,而标准的限值是5%。这个数量的谐波电压可以说对电网不造成危害。

以下是引用yming在2015-08-25 21:34:13的发言 >38楼: 那不行呀。电容器...

引用38楼详细内容:

 那不行呀。电容器就对电压波形“敏感”。对电压波形的基波容抗和高次谐波部分容抗相差许多。它对线路上的脉动电流不“敏感”呀;只要电压波形是50Hz正弦波,流经电容器的电流就是那么多。投入的电容多少只起到相移的补偿作用。对吧?

此外,电网上的电压波形畸变,会带来对所有用电单元的不确定影响,那是很糟糕的事情。所以一定要在变频器前端把它处理掉。

 

你这个例子中,变频装置的容量和电网容量相比才1/10。本来就没啥影响。不说明问题。

楼主的情况是,两台已经占到40%容量。

要是把其它负载停掉,估计也没问题。

-------------------------------------------

变压器侧处理(集中处理),有可能成功,也可能不成功。因为矫正、补偿部分的电压、电流要在配电-用电区段作用。最终要看PCC(车间母线排处)的电压波形是否为正弦波。