还是拿数据说吧。Sizer有个谐波计算的功能,我用200kW的MM440,用于2000kVA电网下,产生谐波数据如下:比对的是谐波要求苛刻的IEEE519。
电压谐波只有1.81%,而标准的限值是5%。这个数量的谐波电压可以说对电网不造成危害。
你这个例子中,变频装置的容量和电网容量相比才1/10。本来就没啥影响。不说明问题。
楼主的情况是,两台已经占到40%容量。
要是把其它负载停掉,估计也没问题。
-------------------------------------------
变压器侧处理(集中处理),有可能成功,也可能不成功。因为矫正、补偿部分的电压、电流要在配电-用电区段作用。最终要看PCC(车间母线排处)的电压波形是否为正弦波。