恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-26 12:11:09
4楼
有310V电压的情况下,247还没烧掉(外观看得出),说明247应该没坏。可能的故障在外围电路或负载。
量一下24V有没有短路(在24V的滤波电容上量)。
如果24V没有短路,可以外接一个24V电源至24V滤波电容器,看PLC能不能正常。
不只是24v没有,给cpu、扩展模块的的3.3v 也没有,外接24v估计也不行吧?我是不是应该把24 和3.3都测量一遍是否短路?应该是没短路
请填写推广理由:
分享
只看
楼主