回复:请教矢量型变频器频繁报F025、F026、F027

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2578
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-08-26 15:40:09

16楼

展开查看
以下是引用youhm在2015-08-25 00:02:05的发言 >13楼:我这里遇到的F025 F026 F027基本都是IGD板(IGBT上面那个驱动板)上的光纤发射管(白色那个)老化引起的,以前也有发帖,我们这里设备运行10多年了,每年隔三差五的都要处理这样的故障好几次,也就是更换光纤发射管,更换装回IGD板后,我们是这样测试的,拆除变频器进线熔断器已及电机线(断开两相即可),进线直流接入24V直流电源 设置: P60=5 P100=1 P60=7 P372=1 模拟运行 P443=58 P554=1 按面板启动变频器,给定频率,测变频器三相输出约交流18V,三相平衡的话,就基本确定没啥问题了,然后恢复变频器相关参数即可.

你好,我们这个再出现故障后,更换相应的IGBT和IGD板等原件后,也会进行模拟运行,空载测量三项输出也是18v左右,并且三相很均衡,可是接上电机,正式运行时仍然会炸机(IGBT炸裂,很惨啊)。其中最后一次更换完毕,模拟运行正常时,站在柜子旁边,刚上电,正式运行,就炸了,瞬间就蒙了,太险了