这与非线性设备的工作形式也有很大关系。
另外禾侠所说的就地治理是否用的LC回路。
我们现在也是用这种形式的,LC回路的补偿只能吸收部分谐波,有人也把它叫无源滤波。
如果你的变压器里面谐波基本一定,比如都是5次,7次,这样我们只需要选择一定电抗系数的调谐电抗器+电容器即可。估计禾侠的就是这种情况。
但是如果你的变频器里面非线性负载种类很多,并且非线性负载容量超过60%,那你的电抗系数就没法选了。如果这时还用某一特定系数的电抗器+电容,后果就是电抗器容易过热,电容也是一样。
对于这两种情况,我们都有实际的应用情况,也有实际的谐波检测图谱,手都上未找到,找到的话会贴上来供大家研究。
LC回路(无源滤波)只能消除某一特定波次的谐波。
而有源滤波的不同之处就是能根据系统内不同波次谐波消除。
近两年,国内这一块已有很多企业在做有源滤波,做的也可以,唯一令人感到悲哀就是很多企业打的国外的品牌,好像这东西只有国外能做。
梦侠说的这个我还真得关注一下。
客户那边,随着生产线一条条增加。11kWM440(前端都没有电抗器)都增加到了40多台。总容量超过450kW。幸亏变压器容量大。
但迟早有这类问题出现。前端都加电抗器太麻烦了。