备注;我的那台50%非线性负载的变压器中,所有变压器都带进出线电抗器。这是我的补偿不投入时,功率因数0.92左右,LC补偿回路投入,功率因数在0.99-1之间,补偿正常。
前两年,这台变压器上又增加四台变频器,75,75,37,45各一,这时问题就出现了,补偿还可以,但LC回路柜内发热严重,电抗器有的都烧红,电抗器级电容经常需要更换。
测量谐波,电压畸变5.5-6%左右,电能质量测量图我找了下未能找到,所以贴不了了,比较遗憾。
精华帖版主置评:包括以上的贴图,都很说明问题。
这也可以归结成,出现“情况”时,检查电压波形。
-yming