禾侠,我不是做补偿的,主要还是做电气传动的,对补偿这样只是接触多点。

你所说的如果非线性负载60以上动态补偿不能用也不是。

我上面说了我的变压器增加了几台变频器后,电容电抗容易损坏,这也是急需解决的。

办法如下:

1,不补偿,加变频器后补偿不投入功率因数0.93左右,公司给我定的考核是0.92,所以不投入。我曾经观察过变压器电流,不投入补偿3000A多点,投入补偿后2900多点,但这肯定不准确,因为变频器的频率段不同。

但又一点是确定的,就是变频器除外的控制出问题,这应该是谐波造成的。(我的设备都是用的西门子DP控制,抽屉柜内用的西门子SIMOCODE保护器DP通讯,不投入补偿,有时会出现掉线情况)

2,所以只有把补偿有投入,当时也没有好的办法解决,只能多备一点备件了,后来观察这台变压器有3个补偿柜,近1200Kva,补偿投入进本上一半就可以达到0.99以上,平常都是轮换投切的,所以把轮换投切的时间调短,让每个电抗和电容运行时间短一些,这样可以避免一点。

3,以上只能减少点电容和电抗损坏,所以想加有源滤波,但是造价太高,1A2000多元,按照我的这个情况,需要300A左右,60万造价太高,当时这个有源滤波基本上都是国外的。领导不给批,所以多研究了这类东西。

4,当时忘了从哪里看的资料,又采购了几台电容+电抗,不过把电抗系数调低了,以前不是6%就是6.5%,新买5.5%的部分使用,未出现损坏。

因为对于调谐电抗器来说,有两个作用,一是吸收部分谐波,二是保护电容,但是这两点是冲突的,如果保护电容,电抗系数就大点,电抗系数越小,谐波吸收越好,我的办法就是减少电抗系数多吸收谐波。

对于三相变频器5-7%的电抗系数的电抗器都可以。可以根据实际情况调整。

以上只是部分试用,没问题,但是因为离开了原公司,没有大面积使用,所以后期就不得而知了。